看到很多双电源自动切换的配电箱都不装主断路器(但有分支断路器),而只在主回路接了一个自动转换开关,按道理每个配电箱都应该有个主开关可以断开电源的,以便检修或安全考虑,请问自动转换开关可以同时断开双路电源吗?
看到很多双电源自动切换的配电箱都不装主断路器(但有分支断路器),而只在主回路接了一个自动转换开关,按道理每个配电箱都应该有个主开关可以断开电源的,以便检修或安全考虑,请问自动转换开关可以同时断开双路电源吗?
2楼
如果是是CB级双电源,那么是有双分位置的,双分位置就是不接主电源也不接备用电源的位置;
如果你选的是PC级双电源,那么必须选择三段式PC级也有双分位置.但是一般是手动的,本来这里可以用来维修,但是三位置PC级双电源设计的本意是用在感性负载大或这电机起动的地方用.一般都用二段式PC级双电源.
回复
3楼
由于PC级主备转换时间非常短,而二段式由于在电感负载中转换不容易灭弧,容易导致主备电源相位变异或者短路发生,所以在用三段式
回复