一住户住复式楼,三相供电,因零线接线虚长时间发热而断线,导致家用电器(壁挂炉、空调三台、电视等)全部烧坏,想请各位帮忙分析一下其损坏原理,家用电器烧坏是否是因为一台设备击穿后所导致?恳请帮忙!!!!
一住户住复式楼,三相供电,因零线接线虚长时间发热而断线,导致家用电器(壁挂炉、空调三台、电视等)全部烧坏,想请各位帮忙分析一下其损坏原理,家用电器烧坏是否是因为一台设备击穿后所导致?
恳请帮忙!!!!
2楼
零线断线,使三相线路星接。设备电压升高为380V,过压烧毁。。
回复
3楼
零线断开后,相当单相设备串接在线电压回路。各单相设备的功率不同,功率小的相分担的电压可能超过额定电压,故烧毁。
回复
4楼
零线断开后,相当单相设备串接在线电压回路。各单相设备的功率不同,功率小的相分担的电压可能超过额定电压,故烧毁。
回复
5楼
零线断开后,相当单相设备串接在线电压回路。各单相设备的功率不同,功率小的相分担的电压可能超过额定电压,故烧毁。
回复
6楼
赞同
回复
7楼
由于N线断线,造成中性点位移,使相电压发生异常,对单相负荷会产生过电压烧毁设备,也可能低电压产生大电流 烧毁设备。看一下三相电路分析的矢量图就明白了。
回复
8楼
同意7楼的朋友,因为没有零线,造成中性点的漂移,使任意的两台设备串在380V的相线之间,他们的电阻不同造成了分压比不同.既其中的一台超过了220V另一台低于220V.造成了分压高的设备烧坏.