PKPM柱单偏压计算,双偏压验算
snake_weifeng
2008年01月16日 00:14:54
来自于PKPM
只看楼主

多层框架,什么柱何种情况下要用双偏压验算,请指教

多层框架,什么柱何种情况下要用双偏压验算,请指教
免费打赏
zhouziyue
2010年06月12日 12:28:43
12楼
单偏压跟双偏压结果相差满大的,纠结中:Q
回复
天柱
2010年06月12日 18:08:03
13楼
用CRSC软件读SATWE内力数据进行双偏压计算配筋与SATWE单偏压的配筋结果差别不是很大
回复
pengxiaogang
2010年06月15日 01:02:10
14楼
角柱和异形柱应该按照双偏压计算,其他的柱子单偏压计算,双偏压校核
回复
结构分析与设计
2013年10月29日 20:22:43
15楼
我觉得不一定是角柱才进行双偏压计算,本人前几天对一个框架计算了单偏压和双偏压计算,对比发现角柱满足双偏压,但是中间个别柱子却有出去。最好框架结构都进行双偏压计算,并对比验算。尤其是扭转大的框架结构。希望可以给楼主帮助!
回复
灵璧金石
2013年10月30日 12:19:52
16楼
谢谢分享,学习学习,来拿经验。
回复
sod1999
2013年10月30日 22:51:25
17楼
单偏压和双偏压计算有时差距蛮大的,我们单位要求是进行单偏压和双偏压都要单独计算,分别计算配筋,然后对比柱子配筋,那个配筋大用哪个。
回复
kaikaiisworking
2014年09月17日 16:13:23
18楼
双偏压复核
回复

相关推荐

APP内打开