大型地下车库感温和感烟探测器的选型问题
yuyg03
yuyg03 Lv.3
2008年01月15日 15:59:18
来自于防雷减灾
只看楼主

请教一下各位大师:大型地下车库感温和感烟探测器是选用带地址编码的好,还是选用不带地址编码的,两者价差大否,使用和维护效果如何

请教一下各位大师:大型地下车库感温和感烟探测器是选用带地址编码的好,还是选用不带地址编码的,两者价差大否,使用和维护效果如何
免费打赏
zhqmymail
2008年01月15日 19:00:26
2楼
差价很大,看你车库多大了,一个探测区域面积一般不宜超过500m2,从主要入口能看清其内部且面积不超过1000m2的房间,也可以划为一个探测区域。在这个区域中你可以装一个带编码的探测器,其余都选不带地址编码的,但连接时总线须先接带编码的探测器,从这个探测器出来接其它的。不过有个缺点:哪个探测器误报警或者不报警,就累死你,得一个一个检查
回复
zdd37355
2008年01月24日 10:22:52
3楼
2楼说的对,可以选一个带地址编码的,控制一个分区,火灾时显示的就是一个区域!两种探测器应该不会差多少钱的!
回复
zwd0791
2008年01月27日 11:47:50
4楼
1 两者价差不大 2 用不带地址编码的探测器一定要编码模块,或带编码功能的探测器 3 不带地址编码的探测器一般都是开关量的。
附上上海松江的图。连线不方便,还须DC24V电源,且不能跨越防烟分区。所以,一般均选用编码探测器。
回复
yuyg03
2008年03月04日 15:22:21
5楼
有收获,谢谢楼上的
回复
ar1118du
2008年03月04日 16:27:57
6楼
同意2/4楼的,
曾经问过厂家,带不带地址差价不大,而且不带地址反而更麻烦
回复