请教10台发电机组与火力发电厂及市电并网的方案
xuemo_110
xuemo_110 Lv.2
2008年01月14日 15:05:30
来自于电站工程
只看楼主

要求:10台有2台卡特比勒800Kw,8台三菱1600Kw的发电机组1、无市电及火力发电时使用发电机发电2、有火力时与发电机并网3、有市电与发电机并网4、既有市电,又有火力发电,发电机同时并网电压升压到10Kv问:是低压时并网,还是在高压时并网好,各有那些优缺点。

要求:10台有2台卡特比勒800Kw,8台三菱1600Kw的发电机组
1、无市电及火力发电时使用发电机发电
2、有火力时与发电机并网
3、有市电与发电机并网
4、既有市电,又有火力发电,发电机同时并网
电压升压到10Kv
问:是低压时并网,还是在高压时并网好,各有那些优缺点。
免费打赏
xuemo_110
2008年01月16日 11:14:29
2楼
晕倒,这么多厉害的能人怎么就没有一个给我回答下的!!
回复
lingxuct
2008年01月16日 13:26:46
3楼
你这10台发电机不可能装在一起吧?(如果在一起,那买这10台发电机的人肯定脑子有......................)
在一个区域内有自备发电机10台(正常),发电机又在10/0.4KV变压器下,每台发电机有并网的同期装置,在电力部门允许的情况下,区域总变也设并网的同期装置,可以孤网运行。区域内由10KV联网,但用户变电所不可能在10KV侧装同期装置。
回复
gaolao9711
2008年09月30日 10:42:46
4楼
技术一点问题都没有,有时间发个技术要求过来看看 .gaolao9711@163.com
回复
yue03319
2008年10月01日 02:04:51
5楼
〓特区〓功率模块IGBT、帮兄弟們省钱的好货 137-1410-2508 QQ:173943820
新到FP40R12KT3/FP75R12KT3/FF300R12KT3全新原裝現貨137-1410-2508
新到一批現貨:特价区
7MBR10SA120
FP40R12KT3
FP75R12KT3
FF300R12KT3
7MBR15SA120
2ED300C17-ST
2SD315AI
2SD106AI-17
FS15R06VL4B2
IXTQ26N50P
KBPC3510
UDN2987LW-6-T
AG12232CYIQY00H
SKD75GAL123D16L2
SKIIP25NAB065V1
SKIIP29PSS065T1IE
有需要请联系、〓利瑪電子(新加坡)有限公司〓
聯繫人:周先生
手機:137-1410-2508
電話:(86)-0755-8836 4656
地址廣州省深圳市福田區深南中路3037號南光捷佳大廈
◆◆◆網絡聯繫方式◆◆◆
QQ:173943820
MSN: sz-lima@hotmail.com
E-mail: lima13714102508@21cn.com
回复
wt169
2008年10月31日 16:34:47
6楼
国内做过12台并机做为电厂启动电源。采用低压并。
国外做过77台500kw高压并,作为电站。
并市电可以,但国内好像不允许。
台数多,采用低压并,最终的开关可能很难选。
回复
changewww
2008年11月01日 11:52:21
7楼
其实在低压侧并网很容易,断路器成本低,维护也容易
回复
ljs1399
2008年11月02日 00:22:35
8楼
国内好像还没有自备低压发电机并市电规定.只有允许孤网运行.
回复
gyf666
2010年03月29日 13:07:28
9楼
广东是绝对不允许企业自备电站与市电并网的!并且是严重违法行为!