关于同步启动和延迟停机问题
yahu2002
yahu2002 Lv.3
2008年01月14日 09:46:59
只看楼主

现有一台水泵和一台加药装置,一对按钮控制,要求启动是同步启动,停止时,水泵先停,加药装置晚10分钟停止,请知道的朋友告诉我控制电路大概是怎么样呢?需要时间继电器吗?

现有一台水泵和一台加药装置,一对按钮控制,要求启动是同步启动,停止时,水泵先停,加药装置晚10分钟停止,请知道的朋友告诉我控制电路大概是怎么样呢?需要时间继电器吗?
免费打赏
awaywang
2008年01月14日 10:41:58
2楼
加药装置的接触器线圈线路上串一个时间继电器。
回复
yahu2002
2008年01月14日 11:00:30
3楼
为什么我查了样本,时间继电器的断电延时最多才180S啊
回复
awaywang
2008年01月14日 11:07:00
4楼
你查的谁家的样本?这样的情况要用电子式的时间继电器。
回复
yahu2002
2008年01月15日 13:17:39
5楼
当控制电路中控制开关短开,有了时间继电器的断电延迟,接触器线圈仍然有电?
回复
awaywang
2008年01月15日 14:01:24
6楼
这个图是有问题哈 我看看
回复
jsfhtwl
2008年01月16日 01:36:52
7楼
二楼说的对呢,串断电延时的,由控制水泵的接触器的常开点控制,做起来不庥烦