我上次做了一个,这个再帮我看看,总感觉有问题,就是不知道。谢谢了。
我上次做了一个,这个再帮我看看,总感觉有问题,就是不知道。谢谢了。
2楼
简单的看了下,觉得有以下问题:
1.10层排烟距离也是超规的,应设置排烟.
2.其实这种情况可以只上一套排烟系统,用风管拉出来排烟,节省投资.
3.你这样做就要划分防烟分区.
4.没有卫生间的排气,说明中有错字"排烟风纪"
其它问题
5.有个模具室没有门
6.为什么把配电间的门开向卫生间,
7.原材料室大于75平方,应开两个门
回复
3楼
谢谢,我看了一下你说的,我解释一下,不知道对不对:
1、10层开窗面积已经够了,距离也够了
2一套排烟系统,拉出来的话,怕吊顶不够高
3防烟分区是不是做挡烟垂壁啊,是不是走道吊顶,就做吊顶以下?不是防烟分区有400平方吗?为什么要分啊,一直没搞懂
4卫生间没有做,是因为要拉通气管出去了,建筑要这样做
至于其他,我在改正
再次谢谢,帮我解答一下
回复
4楼
怎么没人帮我看啊,帮帮忙啊
回复
5楼
怎么没人啊
回复
6楼
这几天一直在忙家里的事,所以没有及时回复。
不知道以前的一个办公楼,每层150平米左右的面积,也是在走道设两个系统,这种意义不大。一般说来是只有坏处,没有好处。至于你担心吊顶高度,若用一个系统风管可以做宽,不一定要加高。你这种消防设计思路控制上是有问题的,除非你把每层的走道划分两个防烟分区,一个风机管一个。以后建议这种小面积多层内走道设一个系统,一台风机。
对于消防的图纸,我见了很多都很有一个基本的问题,设计说明一定要给建筑定性,对于工业建筑要说明是什么性质的厂房,什么类别。譬如丙类高层厂房,没有定性,怎么看消防的图纸呢?对于民用建筑就要说明,一类住宅?二类办公楼?等等。
对于自然通风,譬如电梯机房,需要在设计说明里面说清楚“电梯机房自然通风”,不然我可以认为你没有考虑这一点。没有外窗的,看能不能开,不能开的设机械通风。
内走道自然排烟不仅仅要求开窗面积满足要求,还要求窗到走道最远点的距离不超过30米,你仔细核对一下10层。
对于厂房这种人员集中的卫生间,一般以设机械通风为宜,图上要表示,设计做了,别人做不做是另外一回事。
平面图、系统图需注明风机、风管标高。
你的风井仅仅是用来排烟(这样就是排烟井,不需要加通风)?还是平时要通风?
回复
7楼
楼主,能不能发几个这种类似的工程给我看看,我这里是小设计院,我是自己学的,没人问啊。我的邮箱是wangguan810206@163.com,谢谢了。
回复
8楼
呵呵,楼主是指发帖的人,也就是你。我们最多算个所谓的版主。
我记得以前有个办公楼,也是一个走道做;两个系统,也是你的吧,这种不好,以后提一个井,一个系统就好了。、
没关系,你的图已经很有思路了,而且感觉你还是很认真的,多做几个就好了。
图纸你可以到“图纸”栏目下载,找那些图面简洁美观,说明简单明了的就可以参考参考。
回复
9楼
哦,谢谢,这些天被车票弄的我都傻傻的了,谢谢指教,斑竹!
回复
10楼
同意6楼的看法,另外补充几点意见:
1。屋顶PY-2消防高温排烟风机根本无法安装,因为排烟井宽度只有650mm,而风管直径为800mm,应将屋顶排烟井宽度加宽,便于风管的连接。
2。设计施工说明中的“《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)”与本次设计毫不相干。
回复