请教:冷凝器与机组连接管长度及落差问题
yezhonshun
yezhonshun Lv.2
2008年01月12日 23:49:35
来自于制冷技术
只看楼主

四十立方0_10度冷藏库.选用5匹谷轮半封机头.风冷冷凝器.主机与冷风机一体吊装于库顶.问题是库在室内.需把冷凝器装室外.而本楼没有位置可装.要用35米连接管爬高20米安装于楼上四层.请教同行们有谁试过吗?本来用水冷是很容易解决.可还是没有安装水塔的位置!

四十立方0_10度冷藏库.选用5匹谷轮半封机头.风冷冷凝器.主机与冷风机一体吊装于库顶.问题是库在室内.需把冷凝器装室外.而本楼没有位置可装.要用35米连接管爬高20米安装于楼上四层.请教同行们有谁试过吗?本来用水冷是很容易解决.可还是没有安装水塔的位置!
免费打赏
yezhonshun
2008年01月13日 18:02:26
2楼
筒子们是不是问题太简单不值一答啊?咱是初入行帮个忙啊?
回复
北冰洋
2008年01月13日 20:03:39
3楼
排气最好加阻油弯,蒸发器回气设回油弯的同时需考虑最低负荷的带油速度。
回复
yezhonshun
2008年01月14日 13:41:15
4楼
谢谢3楼.回油弯肯定要,我主要还是考虑排气阻力,不知如何解决.我这库是一备一用,双机运行会否更好?
回复
wolai92
2008年01月28日 01:40:04
5楼
这个蒸发压力应该不难做 我做过谷轮15匹风冷 -25度 落差30米 排量衰减10%左右 冷凝器 储液罐不要过大 R502系统回油还可以 R22可能稍差 要注意回气流速
回复
lfsos98
2008年07月30日 16:33:22
6楼
???????????????????
回复
a272110325
2008年08月03日 13:54:07
7楼
建议加大管径的同时根据实际情况考虑下是否还要加大你的冷凝器散热面积啊回油弯5-6米垂直管道一个就可以,如果配比合适由于高差的关系,冷量的衰减可以不超过标配的15%。
回复
乱了
2008年08月08日 15:33:15
8楼
佩服:@ :D :o :P :$
回复
jzy-890418
2008年08月10日 22:28:04
9楼
在加大管径的同时,要根据实际情况在每隔5-6米的地方加一个回油弯,同时要对压缩机添加冷冻油,对系统添加制冷剂。
回复

相关推荐

APP内打开