我单位天然气锅炉房有四台循环水泵(并联),其中三台使用,一台备用,回水压力为2公斤,水泵的扬程为38米,流量是43m3/h,如果一台泵启动的话,泵前的压力表为2公斤,三台水泵同时启动时,出口的压力才是3.5公斤,按理说水泵并联,流量增加,阻力增大,扬程应当变小,为什么会出现这种情况,请各位高手指点。
我单位天然气锅炉房有四台循环水泵(并联),其中三台使用,一台备用,回水压力为2公斤,水泵的扬程为38米,流量是43m3/h,如果一台泵启动的话,泵前的压力表为2公斤,三台水泵同时启动时,出口的压力才是3.5公斤,按理说水泵并联,流量增加,阻力增大,扬程应当变小,为什么会出现这种情况,请各位高手指点。