对于大型建筑设计时,你会选择那个呢,请列出原因~~~~~~~多多交流~!
对于大型建筑设计时,你会选择那个呢,请列出原因~~~~~~~
多多交流~!
2楼
不明白意思
回复
3楼
两个都不用
回复
4楼
VRV是肯定不用
回复
5楼
两个应该都可以用吧。
回复
6楼
是产品本身的原因,还是?????
可以说的详细点不
回复
7楼
用理论上说是都可以了,看看大家的喜好,还有选型的原因嘛~~~
回复
8楼
我的个人观点,应该根据建筑物本身的性质、规模、用途以及室内空气环境要求等等,通过综合经济技术比较确定。可参考GB50019第7.1.1条等。
风冷热泵设计时应注意机组的除霜方式,选用具有高效可靠化霜控制的机组;另外,还应注意夜间运行时的噪声污染控制。还有,要根据当地“平衡点温度”确定机组容量和电辅热的容量。
VRV系统设计时应注意其优势在于1000~10000平米左右的建筑,但其初投资较大,约是普通中央空调系统的2~3倍。其室外机与室内机的最大距离可达100m,但其新风供给欠佳,可在系统中増设直接蒸发式新风机,供应新风。
回复
9楼
大型建筑(3万平米以上),以上两种方式都不合适,主要是投资和运行成本的问题.大型建筑还是用水冷冷水机组(离心式或螺杆式)加锅炉(或城市热源)或直燃式冷温水机组(溴化锂)比较合适.
回复
10楼
同意8,9楼的观点
回复
11楼
我们这里的工程用什么一般甲方就定了!没意思!根据甲方选的再做!
回复