如何确定柱是该按双偏压还是单偏压计算?
zhengen1978
2008年01月11日 09:49:49
只看楼主

1,如何确定柱是该按双偏压还是单偏压计算?一般情况下,我都直接采用双偏压计算配筋,但是审图提到"宜按单偏压计算"?2,角筋很大,引起柱配筋配的很大,该如何优化?3,梁按计算进行手配,配筋方面大家都有什么习惯,需要注意些什么?

1,如何确定柱是该按双偏压还是单偏压计算?
一般情况下,我都直接采用双偏压计算配筋,
但是审图提到"宜按单偏压计算"?

2,角筋很大,引起柱配筋配的很大,该如何优化?

3,梁按计算进行手配,配筋方面大家都有什么习惯,需要注意些什么?
免费打赏
chensen714
2008年01月11日 10:11:15
2楼
对于多层

先单偏压计算,再双偏验算结果(特指角柱)
有异型柱的结构按双偏压计算

不知道我说得对吗?
回复
wangyuenan1978
2008年05月02日 22:15:35
3楼
能拜读楼上的帖,是在下的荣幸,受益匪浅,万分感激,无语表达,在此谢过!
回复
fred5689
2013年06月17日 17:06:23
4楼
今天遇到了这个问题,感觉一楼正解
回复
hyp1962
2013年06月18日 09:35:13
5楼
现行统一技术措施明确规定角柱按双偏压计算配筋。对于PKPM软件而言,只要定义了角柱既自动进行双偏压计算配筋;对异型柱也自动进行双偏压计算配筋。对于一般框架柱按单偏压计算就可以了,当然不能说按双偏压计算配筋不对。
回复
hyp1962
2013年06月20日 00:24:13
6楼
双偏压计算配筋当角筋很大时,可以修改计算参数,将最大角筋直径改小后重新计算。
回复
遗落在人间的猪
2018年01月24日 10:29:21
7楼

那什么情况下用单偏压呢

回复