单元式住宅消火栓设置的几点困惑
liweimouse020
2005年01月14日 10:35:38
只看楼主

1、一十八层单元式住宅,十八层复式,一梯两户,每层需设置几个消火栓?按高规7。4。2,设一根立管,设一个双阀双出口消火栓,行吗?什么是塔式住宅?2、九层住宅,与那十八层平面布置相似,每层需设置几个消火栓?按建规8。6。2条文说明,不允许使用双出口消火栓,那是不是需设两根立管、每层两个消火栓呢?难道多层比高层消防要求还严格?还是我理解有误,希望大家指点。

1、一十八层单元式住宅,十八层复式,一梯两户,每层需设置几个消火栓?按高规7。4。2,设一根立管,设一个双阀双出口消火栓,行吗?什么是塔式住宅?
2、九层住宅,与那十八层平面布置相似,每层需设置几个消火栓?按建规8。6。2条文说明,不允许使用双出口消火栓,那是不是需设两根立管、每层两个消火栓呢?

难道多层比高层消防要求还严格?还是我理解有误,希望大家指点。
免费打赏
luoxiaochuan
2005年01月14日 10:41:15
2楼
双出口型消火栓的设置,除下列情况外不应采用,并禁止采用单阀型双出口消火栓.
1.18层及18层以下,每层不超过8户\建筑米那机不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防立管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓.
2.条形建筑的尽端可采用单立管连接的双阀双出口型消火栓,但要征得当地消防部门许可.
3.必须采用双阀双出口形消火栓的地方,可采用双立管,各消火栓分别接自不同立管.
楼主这种情况,可以采用两力管并用一箱解决之。
回复
yang5460
2005年01月14日 10:44:47
3楼
回答:
1.不行,只有一个单元的单元式住宅叫塔式住宅.
2.九层住宅,按每层2.8米,2.8*9=25.2米,大于24米,应为高层,不应套建规




回复
liweimouse020
2005年01月14日 11:15:58
4楼


我们公司采用的是一根立管解决的,如果采用两根立管一个消防箱两出口,实际上还是两消火栓,只不过消火栓位置重叠而已。关键我是多层按建规来执行弄不懂,为什么不能采用双出口消火栓?
回复
liweimouse020
2005年01月14日 11:19:50
5楼


1,单元之间共墙体的应该不算塔式,但我们十八层基础是连的,地面上每个单元都是独立的,这算不算塔式?
2,九层住宅当然是多层,这是毫无疑问的。住宅建筑不应该按建筑高度来判断是否多层。
回复
asyoulike
2005年01月14日 12:31:30
6楼
对第一个问题,《高规》和《住宅设计规范》都难以自圆其说。《住宅设计规范》对单元式住宅和塔式住宅的定义的内涵交叉,且看定义:
单元式住宅:由多个单元组合而成,每个单元均设有楼梯电梯的住宅。
塔式住宅:以共用楼梯电梯为核心布置多套住房的住宅。
仔细分析这两个定义,可以得出有些住宅既(不)是单元式住宅又(不)是塔式住宅,或者你根本就不知道它是什么住宅,比如,一个单元的每单元一户的住宅,你们说该是什么住宅?
再看《建筑措施》对塔式建筑的定义:指长高比小于1的建筑。显然,这与《住宅设计规范》是从不同角度来定义的。这样设计人员无所适从。

另外,《高规》7.4.2条仅对某种塔式住宅放松了消防栓的设置要求,而根据其条文解释,是因为“公用面积”小,其实,单元式的“公用面积”更小。为什么要这样分开处理呢?

以上这些问题也一直困扰找我。大家讨论讨论。
回复
sorry222
2005年01月14日 20:40:08
7楼
首先,虽然按照住宅规范的意思跃层不计入层数,但是我建议你还是和建筑学的人以及和当地消防部门联系一下,问问你们那里有没有地方规定:18跃19算19层。有的话,恐怕你们就得方案的重新调整。
好,我就结合自己想法来说说以上问题,单元住宅,塔式住宅以及高层单元住宅,高层塔式住宅,在住宅规范里已经说的很清楚,在这里姑且不管谁的着火危险性大,我们做消防设计总得找到依据才行,18层单元住宅设置消火栓,在楼梯间里能找一个放消火栓的地方已经很难,我们更不可能扯破脸皮给建筑再要一个地方放消火栓,在这种情况下,就符合2楼所提及设置双阀双出口消火栓条件的第三条:“必须采用双阀双出口消火栓的地方,可采用双立管,分别......”。可以采用双管来连接双出口消火栓的方法。之采用双立管是因为这个住宅不是塔式住宅,以前也有这样设置消火栓的先例。 另外据我们这里做建筑的人讲,我们这里单元式住宅(?层到18层,我忘记了)的每单元消防设计都应按塔式住宅来考虑,不知道你们那里是否有这样规定,而且是很新的规定,这点你也得问问建筑,假如是按塔式住宅做的话,一条单立管就解决问题了。
关键是你问的第二个问题,建规8.6.2条的条文解释的第二款确实有不让设置双出口消火栓的语句,很多人都拿这一条来约束双出口消火栓的使用,我总感觉这句话是针对某一问题而提出来的,我一时也想不通这是针对哪一点的。他应该不是来限制双出口消火栓使用的,其原因有两点:第一此条在条文解释里出现,原则来讲不应该算做规范条文。第二,多规8.6.1第二款有“超过六层的塔式(采用双出口消火栓者除外)和通廊式住宅、超过五层或体积超过10000m3的其他民用建筑、超过四层的厂房和库房,如室内消防竖管为两条或两条以上时,应至少每两根竖管相连组成环状管道。”的规定,从中意思很明显看出,超过六层塔式住宅可以采用双出口消火栓,并且可以采用单立管。所以我认为多规没有否定双出口消火栓的意思。在某些地方可以适当采用。
假如楼主不敢决定采用双出口消火栓的话,我到有一方法,在我们这里7-9层住宅设置消火栓,我们一般是把消火栓放到楼梯缓步台上,有的是考虑结构暗柱或者楼板的影响,有时候把消火栓再往上移动三两个台阶。这样每个缓步台都设置一个消火栓,每层住宅都有上下两个缓步台上的消火栓来保护,起到双股水同时到达目的,一根立管串起来很省事。完全符合多规8.6.1条第一款的注一。
另外想认识一下 asyoulike 这位同行(我的qq286015404)
回复