怎么选压缩机和毛细管/???
ykzys1977
ykzys1977 Lv.2
2008年01月10日 23:20:54
来自于制冷技术
只看楼主

一200L冷液罐内装-45℃防冻液,防冻液降温速度约1℃/min (罐内盘蒸发管路,冷液罐内经50cm,高100cm) 选择什么型号压缩机经济实用

一200L冷液罐内装-45℃防冻液,防冻液降温速度约1℃/min
(罐内盘蒸发管路,冷液罐内经50cm,高100cm)
选择什么型号压缩机经济实用
免费打赏
h96089
2008年01月22日 02:49:39
2楼
本人来自马来西亚,现在是研究生,并兼职某公司研究部(冷冻及电机与电子)。我曾经设计过-45C 的液体冷冻厨。以我经验,选择什么型号的压缩机是看防冻液的吸热量。理论上,假设您使用ethelene glycol为防冻液,您系统需要的吸热量至少是10.75kW[200L * (4186.8*0.7)J/(kg*C) * 1.1kg/L * 1C / 60s)]。一般而言,要得到-45C,冷冻剂在蒸发器的蒸发温度要在 -50C。一台压缩机(compressor) 来进行这工作,除非出动rotary compressor 或 scroll compressor(比较贵),恐怕reciprocating compressor 难以长期运作(过高的压缩比,以 R404a 为冷冻剂,大约20左右)。我个人建议使用两个压缩机来完成这工程。

至于毛细管,您一般上可向压缩机制造商索取一个不同长度毛细管,冷凝温度对蒸发温度的表来估计。一般上先选比表上指定的长度长50%,再剪断毛细管长度,并启动系统。经过几次测试,即可得到拿到理想操作状态即可(至多一个星期的测试)。毛细管系统一般上免不了这类的测试。

还有一点,毛细管控制的冷冻系统的温度下降速度一般是越低温就越慢。以您所需要的马力,我认为使用膨胀阀会是最好。

如要进行双重压缩冷冻系统,各压缩机之压力比要接近4.5[20的开根号]。如您未曾设计过又低温,马力又大的系统,我建议您最好先研究拿-35C 到-40C的系统,并把容量先减少到10L起。千万不要一步登天,此代价可真不少。
回复
wolai92
2008年01月30日 03:08:49
3楼
这么大的系统 选毛细管??!!! 做冰箱呢

比泽尔双级压缩机 用膨胀阀 这也很难在降至-30℃以后达到要求的那个降温速度 这个系统要求这么高 便宜不了

这是做什么用的 化工用吗
回复
zhuzhu2322
2008年02月01日 23:54:51
4楼
就是啊!毛细管可以用吗?
回复

相关推荐