一200L冷液罐内装-45℃防冻液,防冻液降温速度约1℃/min (罐内盘蒸发管路,冷液罐内经50cm,高100cm) 选择什么型号压缩机经济实用
一200L冷液罐内装-45℃防冻液,防冻液降温速度约1℃/min
(罐内盘蒸发管路,冷液罐内经50cm,高100cm)
选择什么型号压缩机经济实用
2楼
缺少一个参数:防冻液的比热容。
回复
3楼
回复
4楼
防冻液的比热容大概在3.2J/kg·℃左右
回复
5楼
(还缺一个防冻液的比重,暂且认为是1kg/L)3.2*200*1/60=10.6KW冷量
可按12KW左右冷量,-50℃左右的蒸发温度去找压缩机,比则尔活塞机、小型螺杆机、copeland的活塞机都可以考虑,不过这么低的蒸发温度最好选择双级机组,比则尔有,可去咨询一下。
回复
6楼
谢谢您的解答,能说明一下1/60是什么,怎么来的
回复
7楼
我来代回答一下,1min(分钟)=60s(秒)。
回复