请教!?
yingkou_0417
2008年01月10日 18:52:05
来自于继电保护
只看楼主

一台电压互感器额定电压66KV/根号3/100/根号3.问这台电压互感器的变比多少?

一台电压互感器额定电压66KV/根号3/100/根号3.问这台电压互感器的变比多少?
免费打赏
chym0822
2008年01月11日 23:29:02
2楼
晕 都看不清写的什么 哪儿的互感器 不是国产的吧 好像是相电压 应该就是66/0.1kV 国标都是用线电压的
回复
加菲猫
2008年01月13日 19:30:13
3楼
63/0.1kV
回复
wyxsacf
2008年01月14日 11:17:17
4楼
66KV是一次侧额定电压66KV。
此电压互感器可提供线电压测量,二次侧变比为/100,即100V;还可以提供相电压测量(对地电压),即二次侧变比为100/根号3,即57V。
不知道你的变比写的规范不,有可能还能提供开口电压测量。
你的这个互感器的接法应该是Y0/Y0/角接法的。
回复