发几张接地的图片,请大家指教。。
alian226
alian226 Lv.7
2008年01月10日 17:36:34
来自于工地图片
只看楼主

第一张。

第一张。

1199957784721.JPG

免费打赏
liruxue001
2008年01月15日 23:06:33
12楼
最好能多连几根螺纹钢,仅焊在一根上面是不是安全系数小了点?切记双面焊缝总长度一定要大于螺纹钢直径的6倍
支持
回复
lugangsijia_9
2008年01月15日 23:37:19
13楼
就图而言:第一\二张不合格,三\四还说的过去.
回复
lugangsijia_9
2008年01月15日 23:38:24
14楼
注意弯曲倍数
回复
luoshibao
2008年01月16日 15:01:41
15楼
我看不清第二张照片中的扁钢与螺纹钢的焊接倍数够吗?
为何不双面焊接,好像没有这种扁钢的弯曲的做法
回复
zhanlinsu
2008年06月20日 15:24:03
16楼
不错的图啊!支持一个!
回复
tzchendong
2008年06月20日 19:06:50
17楼

是的,好象不是双面焊接。
回复
313636394
2008年10月16日 20:46:27
18楼
看着好像是单面焊的 焊接长度要注意下 还有 可以用螺纹钢焊接吗?

用圆钢的吧?
回复
yjr888
2008年10月17日 11:06:34
19楼
第一张图片钢筋的焊接没达到防雷办的要求.
第二张有一面只是点焊,应双面焊接.
人个认识扁铁与钢筋焊接最好双面焊,条件限制只焊一边的话,长度加倍.因为扁铁虽然本身面积大,但与钢筋的接触面小.
回复
liyisheng3777
2008年10月17日 17:45:43
20楼
:time: :time: :time: :time: :time: :time:
回复
sqq111111
2008年10月19日 08:35:07
21楼
:handshake
回复

相关推荐

APP内打开