有一游泳池附属用房原来两层,两层总高7.5米,长69.1米,宽12.4米。原建筑无室内消火栓。现在甲方要求接建三层,长69.1米,宽24.7米,层高为5.33米。想请问各位前辈,像这种接建建筑,如果做室内消防,是以建筑物整体体积考虑还是只考虑接建部分的体积呢? 如果只考虑接健部分体积,可以不做室内消火栓,但如果考虑整体体积,三层应该都做室内消火栓,但一、二层为原有建筑,只做三层消防审图应该过不去。希望各位有经验的前辈给一些建议

有一游泳池附属用房原来两层,两层总高7.5米,长69.1米,宽12.4米。原建筑无室内消火栓。现在甲方要求接建三层,长69.1米,宽24.7米,层高为5.33米。想请问各位前辈,像这种接建建筑,如果做室内消防,是以建筑物整体体积考虑还是只考虑接建部分的体积呢?
如果只考虑接健部分体积,可以不做室内消火栓,但如果考虑整体体积,三层应该都做室内消火栓,但一、二层为原有建筑,只做三层消防审图应该过不去。希望各位有经验的前辈给一些建议
在此先谢谢!
以下图纸一、二层为原有建筑,三层为接建。
a49d33d5c63a8f04a57f.rar
1.5 MB
立即下载
免费打赏
crazyzhu
2008年03月01日 23:34:53
2楼
当然要整体考虑,况且原来的建筑也得要消火栓,没做本来就不合规范