潜水泵电气回路必须增加RCD装置吗?
just2zhw
just2zhw Lv.2
2008年01月10日 14:11:32
只看楼主

潜水排污泵需要增加RCD装置吗?我看国家标准图集01D303-3上都没有采用漏电的,可是甲方组织专家评审图纸时,却指出根据GB13955-92第4.5.h条款的要求增设RCD装置。不知道是不是必须增加?注:水泵是潜水泵。

潜水排污泵需要增加RCD装置吗?我看国家标准图集01D303-3上都没有采用漏电的,可是甲方组织专家评审图纸时,却指出根据GB13955-92第4.5.h条款的要求增设RCD装置。不知道是不是必须增加?
注:水泵是潜水泵。
yinhuixiayan2004
2008年01月10日 17:27:36
2楼
加就加法,又不是自己的钱,而且别人是甲方
回复
nancy13141314
2013年10月29日 15:11:17
3楼
至今为止我就见过一个工地的潜水泵控制断路器加了漏电保护器
回复
s9
2013年10月30日 10:39:50
4楼
来源于《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955-2005 。
“4.5 必须安装剩余电流保护装置的设备和场所
4. 5. 1 末端保护
a)属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具1);
b) 生产用的电气设备;
c) 施工工地的电气机械设备;
d) 安装在户外的电气装置;
e) 临时用电的电气设备;
f) 机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;
g) 游泳池、喷水池、浴池的电气设备2);
h) 安装在水中的供电线路和设备;”

规范条文本身是否合理,是否需要执行,就要与图审沟通了。
回复
onlydia
2013年10月30日 16:44:25
5楼
在末端,RCD用于间接电击保护,主要防止人员电击伤亡。污水池运行时会有人下去吗?如果有,估计是失足掉下去的。还不如设个围栏和警示牌。
回复

相关推荐

APP内打开