空气源热泵可以用于零下15度,不知可靠不可靠
octor
octor Lv.2
2008年01月10日 01:59:42
来自于制冷技术
只看楼主

空气源热泵近几年应用的越来越广泛,可是一般在北方应用的并不理想,据有的厂家说可以用于零下15度,不知可靠不可靠

空气源热泵近几年应用的越来越广泛,可是一般在北方应用的并不理想,据有的厂家说可以用于零下15度,不知可靠不可靠
免费打赏
北冰洋
2008年01月10日 07:24:53
2楼
有的可以用在-15℃以下,只是制热量衰减很多,如果你按照-15℃的热负荷来配机组,夏季制冷时就会大很多。
有的变频机宣称在超低温时可以提高频率来弥补制热量的衰减,但这种做法对空调的电子元件及压缩机的伤害很大,不值得提倡。
其实空气源热泵只要满足常规温度下的制冷取暖需求就可以了,至于温度再低,就可以用电补热了,虽然技术含量低了一点,但简单易行,用电补热低温取暖10年增加电费应该不会多于设置一个超大容量的超低温空气源热泵所追加的投资吧……
回复
enryou
2008年01月11日 22:27:55
3楼
2 楼说的提高频率对压缩机损害很大 不知道此说法是否有根据
压缩机研发生产流程中这种根本不存在
回复
yezhonshun
2008年01月12日 23:53:03
4楼
如何解决除霜问题?
回复
北冰洋
2008年01月14日 07:15:50
5楼

再帖几个变频空调器使用常识:
变频空调器为何不能长时间全速运行?  

相比较定转速普通空调器而言,变频空调器的制热性能具有比较显著的特长,变频空调器的全速运行时输出的制热量的确很高,但对这样一个热量输出是有条件的。第一,它只能在很短时间内运行,一般为10~60分钟。第二,当外界气温过低时,其输出热量也会减少。 
变频空调器自身的安全保护措施能限制变频空调器长时间处于全速状态下运行。即使变频空调器的使用者人为地设定需要大的能量输出的话,变频空调器也不会因为没有达到使用者要求的温度值而连续处于全速状态运行。退一步讲,即使使用者设置操作上有误,变频空调器自己还是会自觉地维护自身的安全利益。长时间地高速运行,对变频空调器控制元器件的伤害与对变频空调器压缩机伤害,可能还是前者更甚。即使一时看不出来,但这些半导体元器件的寿命却在加速损耗。特别是目前仍然主要依赖进口的变频器的损坏,一旦超出变频空调器的包修期限,消费者就得花较大的代价去更换变频器,否则,变频空调器就无法继续使用了。因此,消费者千万不要自作聪明地看到变频空调器的转速降下来了,马上就关机切断电源,几分钟后再重新设置并遥控输入,以使变频空调器继续保持全速高频率运行。这是不负责任地在摧残变频空调器的野蛮操作,切切不可采用。
回复
snmqjyg
2008年01月15日 21:45:11
6楼
想看看就这么麻烦!!!各位老兄,以后不要搞的那么复杂好不好!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
看蒲公英飘过
2008年01月16日 13:37:26
7楼


同意斑竹的说法,支持你!
回复
cujinfeng
2008年01月17日 12:10:19
8楼
可以的,不过在超低温下的COP比较低,一般都小于2,不过比用电加热还是要节能一点,至于说高频对压缩机及电子元器件的损害大,我觉得这要看每个厂家的产品,个人感觉对压缩机的损害应不是很大,可能高频时控制器负载会比较大,不过对于低温制热的情况,其实不是变频空调负荷最大的情况,所对低温制热时应该没什么大的问题,我倒是对电加热器不太感冒,使用时间长了很容易坏。
回复
ziranfeng_lq
2008年01月19日 19:59:49
9楼
在低温高湿的情况下运转,空气源热泵的室外机组蒸发器容易积霜,而空气源热泵机组的化霜是一个世界性的难题,如果化霜不好会导致热泵的压缩机烧毁,我建议不要采用该系统.
回复
wyd0818
2008年01月24日 16:36:01
10楼
应该增加其他辅助加热设备,
如果单独用,确实不保险.
回复
joy3.0
2008年01月25日 17:28:29
11楼
采用艾默生的evi新技术
据说-25度都没问题
我公司的能-20度能
回复