大家在做通风设计时,如果没有有害物质散发量,设全面通风时,一般选用的换气次数时参考的什么规范?
大家在做通风设计时,如果没有有害物质散发量,设全面通风时,一般选用的换气次数时参考的什么规范?
2楼
怎么没人发言?有没有人给提供一下啊。
回复
3楼
既然是工业厂房,不考虑设备是不可能的,
真要不考虑工业设备,应该可取3-5次。
回复
4楼
真要不考虑工业设备,实际上就是应该按人员新风考虑了。也就是说按人数计算了。
回复
5楼
要是根据有害物质呢,比如甲乙类介质,还有剧毒的什么的?石油化工采暖通风设计规范上物质不全,大家一般都参考什么?比如氰化钠的车间
回复
6楼
学习学习啦呵呵:) :) :)
回复
7楼
回5楼的,可以根据物质的性质参照类似性质的物质的数据
回复
8楼
看来做工业通风的人很好啊
回复
9楼
根据污染物的种类确定换气次数
回复
10楼
计算方法在《工业通风》书上有,一般经验值是在6次/小时!
回复
11楼
谢谢各位,学习了
回复