最近做了一个结构,图审的说板不满足最小配筋率要求。应该怎么配呀。pkpm可以设置最小配筋率吗?回复意见:结施-9, C30砼,ρmin=45*1.43/210=0.306(%),多数板不能满足要求?请核对(GB50010,第9.5.1条);其他楼层也有类似情况(C25砼,ρmin=0.272%)
回复意见: