pkpm中板的配筋不满足最小配筋率要求该怎么办?
xiaoleng
xiaoleng Lv.8
2008年01月09日 16:04:09
来自于PKPM
只看楼主

最近做了一个结构,图审的说板不满足最小配筋率要求。应该怎么配呀。pkpm可以设置最小配筋率吗?回复意见:结施-9, C30砼,ρmin=45*1.43/210=0.306(%),多数板不能满足要求?请核对(GB50010,第9.5.1条);其他楼层也有类似情况(C25砼,ρmin=0.272%)

最近做了一个结构,图审的说板不满足最小配筋率要求。应该怎么配呀。pkpm可以设置最小配筋率吗?

回复意见:
结施-9, C30砼,ρmin=45*1.43/210=0.306(%),多数板不能满足要求?请核对(GB50010,第9.5.1条);其他楼层也有类似情况(C25砼,ρmin=0.272%)
免费打赏
satwe7788
2008年01月09日 23:32:46
2楼
估计是你没有正确设置混凝土强度,去PMCAD的第一步的本层信息复核看看.
回复
xiaoleng
2008年01月14日 10:04:02
3楼
是没有设置好板砼等级,现已过来了,谢谢楼上的朋友!!!
回复
c3s3j3
2009年12月09日 14:21:53
4楼
有的时候次梁的最小配筋率不满足还得一个一个的梳对麻烦
回复
yxzzl007
2009年12月30日 20:57:04
5楼
多谢楼主,我们新手需要得东西!