有个很简单的问题想问问前辈们,希望你们不要笑话。有个工程甲方要求要安1个三相五线的插座16A,可是要接的用电器具体的功率他们并不能确定(可能功率并不大)。我想问那我应该配多粗的电缆线,多大的断路器?既能安全使用又不浪费。

有个很简单的问题想问问前辈们,希望你们不要笑话。有个工程甲方要求要安1个三相五线的插座16A,可是要接的用电器具体的功率他们并不能确定(可能功率并不大)。我想问那我应该配多粗的电缆线,多大的断路器?既能安全使用又不浪费。
免费打赏
tnazxc
2008年01月22日 17:32:59
32楼
固定安装选用ZR BV-5×4 mm2 导线,穿pc20难燃电线管保护,移动用ZRRV或VV- 5×4 mm2 电缆。控制或保护开关选DZ47LE-63/3P In=16A IΔn=30mA。
回复
电气李工
2008年01月22日 17:51:23
33楼
受益匪浅啊,真的启发人啊!!
真好,这个坛真的好!!
回复
xiangxiang600
2008年02月01日 10:21:29
34楼
云淡风清
1.既然是插座回路,就应该选带漏电保护的开关。漏电动作电流可选30mA的。
2.既然是带漏电保护的开关,一般应选4极的。
3.既然是甲方确定16A插座,那末,其断路器建议用20A的。与之配套的导线可选用BV-5*4(当然是在合理的配电长度内)。
4.若想把两个16A的插座放在同一个回路上.....220V的有这样做的,380V这样做好吗?以前没这样做过,不加评论。如果一定这样做,其断路器建议用40A的,与之配套的导线可选用BV-5*10(去插座可就不好接线了 )。