系统电压400V,共投60kvar电容角接,用双向可控硅投切,高手指点其型号参数怎么选?怎没计算呢?
系统电压400V,共投60kvar电容角接,用双向可控硅投切,高手指点其型号参数怎么选?怎没计算呢?
2楼
汗,没看懂楼主意思
回复
3楼
60KVAR是单组电容,还是几组合计的容量呀,如20/组的话就采用HKCS1A-20/0.4的就可以了,这里有资料下载:http://co.163.com/forum/content/1162_894581_1.htm还有这里都有提供图纸下载:http://co.163.com/forum/content/219_496747_1.htm要下不了的话给个邮箱我发给你
回复
4楼
60KVAR是3组合计的容量,20/组,电容角接那么每相中的电流怎计算?双向可控硅电流又怎没算(或怎没选责)是与每相电容的电流决定吗?请教、学习一下!!
回复
5楼
如20/组的话就采用HKCS1A-20/0.4的就可以了,我们会给你配好的.这里有资料下载:http://co.163.com/forum/content/1162_894581_1.htm还有这里都有提供图纸下载:http://co.163.com/forum/content/219_496747_1.htm要下不了的话给个邮箱我发给你
回复
6楼
60KVAR是3组合计的容量,20/组,电容角接那么每相中的电流怎计算?双向可控硅电流又怎没算(或怎没选责)是与每相电容的电流决定吗?请教、学习一下!!
请教计算方法!!
回复
7楼
电容角接那么每相中的电流怎计算?
每相的线电流估算为1.5倍的电容器功率,如20kVar线电流估算为30A.
回复
8楼
来问我吧:lol
回复