原水水质COD\BOD指标接近达标,填料上很长时间不能形成生物膜,我们的施工人员在初沉池里加大粪,是否可行?
原水水质COD\BOD指标接近达标,填料上很长时间不能形成生物膜,我们的施工人员在初沉池里加大粪,是否可行?
2楼
很有必要!
请注意降低曝气量。
回复
3楼
直接投加到初沉池不合适吧? 你的工艺流程呢? 初沉+暴气+二沉?
有调节池的话,最好加到调节池里面!不过,好像设计有问题哦,水质那么好,为什么设置初沉池呢? 另外投加前,最好是简单过滤后再投加。或者同时投加氮肥、白糖等,符合100:5:1的营养要求
回复
4楼
还有,投加斯逐渐投加的,然后投加2天后,检测暴气池出口的BOD浓度,根据检测结果再调整投加量。多和少,都不行!
回复
5楼
水温太低不利于挂膜。
回复
6楼
可以直接投入氧化池
如果有污泥有进行临时回流
回复
7楼
靠,
什么意思,原水接近达标,你非给他再加点,
钱多是吧,
出水达标是最终目的,挂膜不挂膜你管他呢
回复
8楼
现在不是培养不出生物膜嘛?所以他们才加粪水的阿!没有膜怎么处理阿?就是简单的生物池!
回复
9楼
建议你去水网,看看三丰的帖子,
多少营养养多少你,你本身BOD就很少了,生物多了靠什么养?
即使你加大粪它长了,你不加了,它肯定又没了
回复