多层教学楼。。。
wssy
wssy Lv.7
2005年01月13日 10:28:21
只看楼主

多层教学楼的室内消防水为15L/s,可以一路进水吗???规范上8。6。1(建规)不明确!!!

多层教学楼的室内消防水为15L/s,可以一路进水吗???规范上8。6。1(建规)不明确!!!
免费打赏
小小法师
2005年01月13日 10:35:10
2楼
第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:

一、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。

环状是为了保证供水安全,如果方便的话最好成环,教学楼是人员集中的地方,出了事故责任重大,安全是非常重要的。
回复
wssy
2005年01月13日 11:34:03
3楼
请进
回复
summer_stars
2005年01月23日 23:18:31
4楼
教学楼的消防管接在学校的消防总管上,学校的消防总管要保证两路进水,教学楼也应有两路管道接到总管上
回复
canline
2005年01月24日 09:26:07
5楼
要两条管进水的。
回复
zhuti
2005年01月24日 09:43:20
6楼
我同意2楼 
回复
freeman207
2005年02月01日 11:28:17
7楼
同意二楼
回复
luoxiaochuan
2005年02月01日 12:38:55
8楼
不同意见:::::::::大于15非包含15,有两路水更好,如果没有,一路也可以说脱。
回复
smile2me
2005年02月01日 13:33:51
9楼
当然是用两路进水好喽,学校,教学楼应该因该设置两路进水,虽然规范上说可以一路,但实际设计中应该以人为本哦,两路进水安全系数更大一点。
回复
linyong64
2005年02月01日 16:40:44
10楼
根据规范。二楼已说明的,就可以做出选择
回复
云飘飘
2005年02月01日 16:56:28
11楼
最好是两路进管,因为15L/S流量的教学楼,室内消火栓肯定不止10套吧?