求助,上海汇丰大厦FCU控制
gabriel_love
2008年01月08日 20:12:53
只看楼主

FCU是2管制的,CH和CHR,夏天冷水、冬天热水。请问为什么有2个温控,一个夏用一个冬用。如果我冬用的温控设置24度,夏用的设置22度。那当我回风20度的时候,现在冬天是电磁阀开,夏天应该是闭。电磁阀怎么判断开还是闭?温控器是日本山武插入式温度控制器T675A,3个接线端子,动作开关: SPDT:端子R-W,温度上升闭和 端子R-B:温度下降闭和

FCU是2管制的,CH和CHR,夏天冷水、冬天热水。请问为什么有2个温控,一个夏用一个冬用。
如果我冬用的温控设置24度,夏用的设置22度。那当我回风20度的时候,现在冬天是电磁阀开,夏天应该是闭。电磁阀怎么判断开还是闭?
温控器是日本山武插入式温度控制器T675A,3个接线端子,动作开关: SPDT:端子R-W,温度上升闭和 端子R-B:温度下降闭和
免费打赏
wzj934
2010年04月16日 15:05:28
2楼
:Q
回复
iyegucheng
2010年04月21日 20:56:26
3楼
:lol 是我做的,资料我这边有点。需要留个言。
回复
zhukuoyue
2010年04月25日 04:26:29
4楼
一个温控不能换挡吗
两个都是单控的
没见过
回复

相关推荐

APP内打开