求教关于保护的定值含义
ncwu0154
ncwu0154 Lv.4
2008年01月08日 11:13:18
来自于继电保护
只看楼主

小弟菜菜鸟,刚接触保护这方面内容。以前搞保护的前辈走了,就留下了一份定值,但我跟书上对不上号,特来求教各位哥哥姐姐帮忙。设备名称 相序 启动 返回 系数 整定 延时 速断 变比东1#进线 A 5.1 4.7 92 5.5 1.5 6.5 80 C 5.2 4.8 92 5.5 1.5 6.5 80 1250变压器 A 4.7 4.1 87 5 5 10 40 C 4.6 4.3 93 5 5 10 40

小弟菜菜鸟,刚接触保护这方面内容。以前搞保护的前辈走了,就留下了一份定值,但我跟书上对不上号,特来求教各位哥哥姐姐帮忙。
设备名称 相序 启动 返回 系数 整定 延时 速断 变比
东1#进线 A 5.1 4.7 92 5.5 1.5 6.5 80
C 5.2 4.8 92 5.5 1.5 6.5 80
1250变压器 A 4.7 4.1 87 5 5 10 40
C 4.6 4.3 93 5 5 10 40
1600kw电机 A 4.7 4.3 91 5 8 10 60
C 4.7 4.3 91 5 8 10 60
请问各位哥哥姐姐,上面的启动啊 返回啊什么的是什么意思?下面的数值是什么意思,时间?电流定值?
希望各位不吝赐教。感激不劲。
免费打赏
nmdhlqw
2008年01月09日 09:59:02
2楼
启动指动作值:5.1A 返回值:4.7A 系数:返回系数:0.92 4.7/5.1 整定值:5.5A 延时时间:1.5S 速断整定值:6.5A 变比:80 其它也都是这样的.
回复
bobo04
2008年01月09日 19:48:37
3楼
支持,对于电气方面的知识有多了解了一些..................
回复
rp2006
2008年11月14日 21:03:58
4楼
二楼的解释非常到位,又学到了不少东西!