关于保护
ruyif
ruyif Lv.2
2008年01月07日 23:05:11
来自于继电保护
只看楼主

请教大家6KV何时设置差动保护?当距离较远时是否尽管容量不大也要考虑差动?何谓后备保护

请教大家6KV何时设置差动保护?当距离较远时是否尽管容量不大也要考虑差动?何谓后备保护
免费打赏
nmdhlqw
2008年01月09日 10:11:27
2楼
发电机系统与外网并网一般要设差动保护.6KV系统当距离较远时也没必要考虑差动.当主保护在事故状态下没有动作时,就由后备保护动作,后备保护又分远后备和近后备.主保护在被保护设备的末端有一段保护不到的死区.这时就必须依靠后备保护.
回复
bobo04
2008年01月09日 19:43:56
3楼
支持,学习了....
回复
chym0822
2008年01月11日 23:36:26
4楼
4.4.1.3 如线路短路使发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压的60%以及线路导线截面过小,不允许带时限切除短路时,应快速切除故障。
GB/T14285-2006
回复
chym0822
2008年01月11日 23:42:30
5楼
4.4.2.2 双侧电源线路
a.可装设带方向或不带方向的电流速断保护和过电流保护。
b.短线路、电缆线路、并联连接的电缆线路宜采用光纤电流差动保护作为主保护,带方向或不带方向的电流保护作为后备保护。
c.并列运行的平行线路
尽可能不并列运行,当必须并列运行时,应配以光纤电流差动保护,带方向或不带方向的电流保护作后备保护。
回复
chym0822
2008年01月11日 23:47:35
6楼
我觉得这些问题 应该好好看规程 去理解 这样才能真正理解
回复
chym0822
2008年01月11日 23:48:36
7楼
4.1.1.2 后备保护
后备保护是主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。后备保护可分为远后备和近后备两种方式。
a.远后备是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护实现后备。
b.近后备是当主保护拒动时,由该电力设备或线路的另一套保护实现后备的保护;当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现的后备保护。
回复

相关推荐

APP内打开