这个方案可行吗?
jjsjj003
jjsjj003 Lv.3
2005年01月12日 18:02:32
来自于采暖供热
只看楼主

一个500平米的办公区域要求冬天采暖.热源取车间生产线产生的热水,热水集中回到水池,温度50度,流量每小时9T,采用铸铁散热器.办公区域有吊顶,吊顶上有窗户,吊顶下没有.我取每平米100W,负荷是50000W.热水回水取35度.则热水产生的热量为150000.但是实际的效果却不太好.为什么?我选的水泵没有问题.

一个500平米的办公区域要求冬天采暖.热源取车间生产线产生的热水,热水集中回到水池,温度50度,流量每小时9T,采用铸铁散热器.办公区域有吊顶,吊顶上有窗户,吊顶下没有.我取每平米100W,负荷是50000W.热水回水取35度.则热水产生的热量为150000.但是实际的效果却不太好.为什么?我选的水泵没有问题.
danver
2005年01月12日 21:31:09
2楼
作为散热器采暖,这个供水温度太低了。照你的理论,供水30度,回水15度,流量不变,也能满足要求,这可能吗?不是只要有温差就可以,还要看散热器平均温度与设计室内温度的温差。温差这么小,散热器理论计算需要很大的面积和片数才能保证足够传热。建议改为地采暖,再按地采暖计算热水流量。如果不能做地暖,就只能配辅助热源了,靠大量增加散热器面积估计效果不明显。个人意见,仅供参考。
回复
jjsjj003
2005年01月12日 22:05:51
3楼
因为是后加的采暖,地暖是不可能了.现在散热器内的平均温度是(50+35)/2=42.5度,室内设计温度18度.我觉得这个温差是可以的.原来采用空调电加热配电热风扇,缺点是运行费用高;还有下班时把空调和电热风扇都关了,第二天再启动后达到效果时间太长,如此形成循环.
回复
jjsjj003
2005年01月12日 22:17:28
4楼
热水供水的流量和温度是稳定的,通过散热器后水就进入另一个水箱.
回复
jjsjj003
2005年01月12日 22:18:43
5楼
热水供水的流量和温度是稳定的,通过散热器后水就进入另一个水箱.
回复
qylx
2005年01月13日 01:09:54
6楼
供水温度太低了
回复
gongguanglong
2005年01月13日 08:56:37
7楼
测量一下回水温度,如果是35度或低于35度,说明是流量不够;如果是高于35度,说明是散热器面积不够!