砖混结构中你的次梁是用什么软件计算呢?[调查]请大家发表意见啊,我目前是用手算的呀,有人用pkpm,morgain你们是用什么?在哪个菜单?你们设计院里有验证过吗?回帖奖励积分(灌水除外,我想应该扣分)
砖混结构中你的次梁是用什么软件计算呢?[调查]
请大家发表意见啊,
我目前是用手算的呀,有人用pkpm,morgain
你们是用什么?
在哪个菜单?你们设计院里有验证过吗?
回帖奖励积分(灌水除外,我想应该扣分)
22楼
用PK的连梁没问题!
回复
23楼
我觉得既然是用PMCAD建的模的话,那就用PK点连梁计算方便些。而且用PK算比较放心。
回复
24楼
理正是可以选择是否自动考虑梁的自重的,你用的理正是哪个版本的?
回复
25楼
我用morgain算,我觉得算出的东西更接近于实际计算,
我建议大家用一下morgain试一试。
回复
26楼
手算呀
回复
27楼
我用PKPM算
回复
28楼
我用理正工具箱计算,但探索者对裂缝控制计算不方便.
回复
29楼
我感觉,用什么软件计算不是问题,关键是荷载统计,比较费时。 不知道大家有什么感想。
回复
30楼
用PKPM算可以
但你要考虑以下你的次梁按主梁输入的还是
按次梁输入的
不同的输入方式结果是不一样的
最好是按主梁输 那样计算方便
回复
31楼
彻底了解在PKPM中主梁与次梁的区别
-------------次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2
不同输入方法的比较分析
次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。
次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。
在主菜单1中输入次梁(简称当主梁输)和在主菜单2中输入的次梁(简称当次梁输)在程序处理上有很多不同点,计算和绘图结果也会不同。