13.5米跨的现浇混凝土空心楼板
hcz1983
hcz1983 Lv.2
2008年01月07日 11:33:19
只看楼主

非预应力现浇混凝土空心楼板是否可以做到13.5米跨?板厚如何取?小弟遇到难题了,请大狭们速速来指点!多谢!

非预应力现浇混凝土空心楼板是否可以做到13.5米跨?
板厚如何取?
小弟遇到难题了,请大狭们速速来指点!
多谢!
免费打赏
ougaogong
2008年01月07日 14:35:49
2楼
4.0的活载估计板厚450~500可以搞定。做厚点可以节省钢筋。
回复
hcz1983
2008年01月31日 16:22:17
3楼
我做到了550厚,单向板 两边简支
机器计算配筋面积2050/m实配2121/m挠度61mm
等代梁手算配筋面积2189/m实配2656/m挠度97mm
不知结果是否合理 实配多少合理呢?
回复
yan.kuifeng
2009年03月28日 10:20:35
4楼