谈论消防时切断非消防电源问题
guxiao123
guxiao123 Lv.3
2008年01月06日 22:48:59
只看楼主

规范中明确说火灾时应切断非消防电源,请问除消防电源外的二级负荷和一级负荷要切除吗,比如说客梯等.大家讨论一下.我觉得应该把它切掉.

规范中明确说火灾时应切断非消防电源,请问除消防电源外的二级负荷和一级负荷要切除吗,比如说客梯等.
大家讨论一下.我觉得应该把它切掉.
免费打赏
y_jy2002
2008年01月07日 09:16:56
2楼
规范要求切除的是相邻防火分区的非消防电源,个人认为非消防梯应迫降至首层后再切除其电源。
回复
guxiao123
2008年01月07日 22:31:22
3楼
同意楼上,可以软件设定.
看好多院做不切,不切对疏散固然是好,可对消防救火就很麻烦了.也很容易出危险.
回复
lcm123456
2008年01月09日 11:05:30
4楼
发生火灾是电梯是要断电的.你看过发生火灾是还有人坐电梯下去的吗?
回复
yinhuixiayan2004
2008年01月09日 17:22:56
5楼
客梯切,不过要等到客梯迫降到一层后才可以切除电源.