组合式空调器的选择
hantaisheng
hantaisheng Lv.12
2008年01月06日 09:16:55
来自于中央空调
只看楼主

1、组合式空调器怎么选择,按冷量或按风量?新风机组好选择,因为进风温度大多在35度左右,出风温度大多又符合室内舒适性要求,故好选择,而混回风则不好选择,没有合适的进风工况,在厂家样本的基础上怎么选择? 2、组合式空调器风量怎么选择,按焓差还是温差?盘管排数怎么确定?(由处理后的焓差、温差确定)

1、组合式空调器怎么选择,按冷量或按风量?新风机组好选择,因为进风温度大多在35度左右,出风温度大多又符合室内舒适性要求,故好选择,而混回风则不好选择,没有合适的进风工况,在厂家样本的基础上怎么选择?
2、组合式空调器风量怎么选择,按焓差还是温差?盘管排数怎么确定?(由处理后的焓差、温差确定)
















免费打赏
wu.ye
2008年01月08日 10:49:46
2楼
在样本的基础上(新风工况和回风工况),按新风的比例,用插入法计算。
可得到近似值。
回复
qq_1395235715982
2014年12月02日 08:35:46
3楼
有样本,风量选,冷量热量校核就可以了
回复
qq_1395235715982
2014年12月02日 08:36:41
4楼
盘管样本也是可以选的,不同排数对应的最大冷量是有的自取新风的一般6盘管
回复
tuxianxian
2014年12月28日 08:26:24
5楼
风量按换气量,排数按负荷
回复
tuxianxian
2014年12月28日 08:26:46
6楼
混合工况可以根据新风比计算出来的
回复