求教冷凝器连接管长度与高度问题
yezhonshun
yezhonshun Lv.2
2008年01月05日 23:08:24
来自于制冷技术
只看楼主

一小型冷藏库.用五匹风冷机组.压缩机置库顶.但冷凝器要爬高四层楼装楼顶.管长近35米.请教一下行家们是否可行?有人做过么?

一小型冷藏库.用五匹风冷机组.压缩机置库顶.但冷凝器要爬高四层楼装楼顶.管长近35米.请教一下行家们是否可行?有人做过么?
免费打赏
rfhlug57039
2008年01月06日 16:20:21
2楼
是因为怕噪音大吗?不如用一台低噪声的空调式室外机组,35米太高了,排气阻力太大。
回复
大雪漫天
2008年01月07日 15:05:53
3楼
5P的跑35米确实有点太长(我认为20米以内还可以),高度35米回油和排气效果都不会好。
回复
yezhonshun
2008年01月07日 19:10:14
4楼
高度是20米.管总长35米.因本楼层不能排热.所以只能爬高20米置设备层.用户又不肯用水冷,麻烦
回复
amanda23
2008年01月14日 13:47:48
5楼
不知楼主采用的是什么机器
回复
yezhonshun
2008年01月14日 22:06:36
6楼
谷轮半封两台一用一备
回复
dongchunka
2010年12月20日 13:16:09
7楼
呵呵……很悬。可能不能用
回复

相关推荐