一小型冷藏库.用五匹风冷机组.压缩机置库顶.但冷凝器要爬高四层楼装楼顶.管长近35米.请教一下行家们是否可行?有人做过么?
一小型冷藏库.用五匹风冷机组.压缩机置库顶.但冷凝器要爬高四层楼装楼顶.管长近35米.请教一下行家们是否可行?有人做过么?
2楼
是因为怕噪音大吗?不如用一台低噪声的空调式室外机组,35米太高了,排气阻力太大。
回复
3楼
5P的跑35米确实有点太长(我认为20米以内还可以),高度35米回油和排气效果都不会好。
回复
4楼
高度是20米.管总长35米.因本楼层不能排热.所以只能爬高20米置设备层.用户又不肯用水冷,麻烦
回复
5楼
不知楼主采用的是什么机器
回复
6楼
谷轮半封两台一用一备
回复
7楼
呵呵……很悬。可能不能用
回复