采暖系统的使用期限
xxjtzzy
xxjtzzy Lv.3
2005年01月11日 16:57:18
来自于采暖供热
只看楼主

一般的建筑,比如住宅楼,设计年限为50年。我想问一下楼内的采暖系统年限为多少?以及锅炉房的年限又是多少?

一般的建筑,比如住宅楼,设计年限为50年。我想问一下楼内的采暖系统年限为多少?以及锅炉房的年限又是多少?
免费打赏
hvac001
2005年01月11日 17:41:32
2楼
似乎暖通相关规范确未提到采暖系统的使用年限问题。
倒是北京市极个别地方标准如DBJ/T01-49-2000提到了地埋加热管如XPAP、PE-X、PB、PPR等使用条件分级中“总使用周期”50Y。
回复
danver
2005年01月12日 09:18:55
3楼
一般楼内采暖系统的使用年限会在15到25年,这主要是因为管道的质量和施工质量决定的。锅炉的设计寿命一般在25年,但实际使用寿命多在15到20年左右,如果是铸铁锅炉,使用年限可延长至30年到40年,但管道系统未必有这么长寿命。个人意见,仅供参考。
回复
xxjtzzy
2005年01月12日 09:52:17
4楼
再请问一下,系统上的阀门使用年限又是多少?现在好多十几年以上的系统,多数情况不是管道发生问题而是阀门出现问题。好多阀门多少年都不用一下,当需要用到时,已经腐蚀的不能用了。
回复
danver
2005年01月12日 22:20:32
5楼
阀门的寿命多用开闭次数来表示。至于具体能用多少年还真不好说,如果你不动它,跟管道也没什么区别。现在出问题多主要是产品质量差,选型不当,再加上施工问题,最重要是日常维护做得不够(比如不能定期检查是否启闭灵活,是否有渗漏,及时更换阀心及填料等),或使用不当造成的(比如用闸阀截流,水质差等造成的阻塞和腐蚀)。仅供参考。
回复
xxjtzzy
2005年01月14日 10:12:06
6楼
danver 你的回答很精彩,非常感谢。可以交个朋友吗,我的QQ号是82418039。
回复
bowyorzhui
2005年01月14日 20:33:20
7楼
传统采暖系统明管系统就是十来年的寿命,现在的埋地管线按50年考虑!