谁来从理论上分析这个漏电保护器为什么会跳?
hellohello11
2008年01月04日 13:17:21
只看楼主

理论讨论:老房子没有保护零线,只有一根火线和一根工作零线进屋。房主把家里的单相三座插座中的工作零线头和保护零线头拧一起了。有人认为漏电保护器肯定会跳,而我认为这样做即使漏电也不跳,因为根据漏电保护器的原理,这时火线中流出来的电流正好全部经中线又流回去了,哪位高手从理论上给各解释?

2008年01月04日 16:10:45
2楼
千万不要这样干,会出事故的,这样把工作零线和保护接地拧在一起只会适得其反,一但工作零线进线端断线会造成所有家电外壳带电,出人身事故的!
这样接线我想会频繁跳闸的,接地保护线是接在设备外壳的,人触及或外壳和其他金属管道连接都会造成泄露电流的,漏电保护开关会频繁动作的
回复
wstheonly
2008年01月04日 16:25:39
3楼
地线分流?
回复
鸭江绿水
2008年01月04日 20:22:07
4楼
千万不要这样干,会出事故的,这样把工作零线和保护接地拧在一起只会适得其反,一但工作零线进线端断线会造成所有家电外壳带电,出人身事故的!
触电会跳。若按楼主所接方式漏电不会跳。如果进线零线断则构不成回路即使触电也不跳
回复
hellohello11
2008年01月07日 17:57:29
5楼
顶啊,别沉
回复
yuhuoqing
2008年01月08日 09:11:22
6楼


这两位说得很详细,保护接地线就是为了设备漏电时让漏电开关跳闸。
回复