消防电源进线用漏电断路器吗?
gejils.w
gejils.w Lv.4
2005年01月11日 10:09:03
来自于断路器
只看楼主

有一工程,消防负荷为二级,电源引自室外,一路常用,一路备用。现在问题是,电源进户后,用不用漏电断路器。若用,必将影响消防用电的可靠性;若不用,漏电故障及电气火灾如何防范?

有一工程,消防负荷为二级,电源引自室外,一路常用,一路备用。现在问题是,电源进户后,用不用漏电断路器。若用,必将影响消防用电的可靠性;若不用,漏电故障及电气火灾如何防范?
免费打赏
gejils.w
2005年01月11日 14:10:18
2楼
怎么没有人回答我。
回复
xujinzhan
2005年01月11日 21:54:59
3楼
如果有报警系统,可不用,如没有报警系统,可设漏电时报警不断电的保护电器
回复
gejils.w
2005年01月12日 09:27:46
4楼
楼上的,能详细讲讲吗?为什么这样做?
有只报警不断电的产品吗?是什么型号,
回复
bacon
2005年01月12日 12:21:30
5楼
是脱扣器作用与报警
回复

相关推荐