某餐厅大厅50多组灯具,一个漏电开关控制。不定时会跳阐,有时一天跳两次,有时半月跳一次。搞不好伤脑筋还被人骂怎么办?本人想分开三组三个漏电控制,不用一跳全部灯灭掉这样分可以吗?还有灯具又没有地线,天花又高,用兆欧表怎么测呢?还有什么好办法呢!请大家帮帮忙,谢谢!
某餐厅大厅50多组灯具,一个漏电开关控制。不定时会跳阐,有时一天跳两次,有时半月跳一次。搞不好伤脑筋还被人骂怎么办?本人想分开三组三个漏电控制,不用一跳全部灯灭掉这样分可以吗?还有灯具又没有地线,天花又高,用兆欧表怎么测呢?还有什么好办法呢!请大家帮帮忙,谢谢!
2楼
漏电
30mA?还是用300mA?500mA 用了多大的漏电断路器?
回复
3楼
1、为什么用漏电开关?
2、如果带的电子镇流器太多,会经常跳闸,现在的一些电子镇流器质量太差,启动时泄漏电流很大。
3、如果是上述原因,100mA也会跳。
4、用摇表测接地,摇表不会用我就没办法了
回复
4楼
有道理,吊装灯具用什么漏电阿!
回复
5楼
很少看见灯安装漏电开关的,好像没什么用途
回复
6楼
购买一个漏电监控器安装上,你会很方便的查找到漏电的回路,然后用摇表分段检查测试,就会找到漏电的地方.易于出现漏电地方主要在电线的接头处
回复
7楼
什么不用漏电开关?不是说漏电会引起火花,会引起火灾吗?而且要求漏电动作时间不能超过0.4S是不是这样.请指教.
回复
8楼
哈哈,看看哥们发的这些也很有意思啊,其实在实际中那有那么的事啊,楼主你可以把灯的0线改成地线,再把开关换成空开,或是几组空开,最好每组用一个1P的,就完事了啊。漏保那玩意很讨厌的。我觉得空开就行了!
回复
9楼
就灯具的话没有必要安装漏电开关.但有必要接PE线.用PE线和灯具的金属相连防止漏电,电击维修人员.
如果安装就分为单相安装,这样查找范围缩小,停电范围减小.但是改造时注意零线不能混.如果原来灯具是三相公用零线,那是没有办法改造的.只有把漏电换为空开.
回复