角度问题
kuner
kuner Lv.2
2008年01月03日 20:04:44
来自于继电保护
只看楼主

前几天,参与投运一条线路,是从另一个同电压等级变电站过来的,带上负荷后,测量其电压和电流的相位关系,受电端电流滞后电压16度,这样极性才正确,那天,我们测的是160度,结论说极性反了,实在是不明白,请教为什么是16度啊?还有这个极性有什么决定?十分感谢!

前几天,参与投运一条线路,是从另一个同电压等级变电站过来的,带上负荷后,测量其电压和电流的相位关系,受电端电流滞后电压16度,这样极性才正确,那天,我们测的是160度,结论说极性反了,实在是不明白,请教为什么是16度啊?还有这个极性有什么决定?十分感谢!
免费打赏
chym0822
2008年01月12日 00:38:40
2楼
16度 负荷功率因数是0.96 160度在2象限 显然不对
纯感性负荷也是滞后90度 纯容性负荷时超前90度
160度 只能是极性反了
回复
chym0822
2008年01月12日 00:48:53
3楼
还有就是基准电压好像也不同 16度应该是取的相电压 相电流
160度是取的线电压才对 可能就是 线电压取反了(当然也可能是电流取反了)
回复

相关推荐