求教:三菱漏电断路器问题
sq1407
Lv.2
2008年01月03日 18:58:24
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
为什么三菱漏电断路器(NV125-SW 、NV250-SW)接线为3相接线,而不是通常看到的其他漏电断路器接线为3相加1相零线接线?另请教漏电短路器的工作原理?谢谢!
为什么三菱漏电断路器(NV125-SW 、NV250-SW)接线为3相接线,而不是通常看到的其他漏电断路器接线为3相加1相零线接线?另请教漏电短路器的工作原理?谢谢!
免费打赏
w2954
2008年01月03日 21:16:52
2楼
以下是引用w2954在2007-12-25 19:39:01.0发表的内容:
有人说:平衡3相电流不为0,跳脱。
所有的电流型漏电开关的原理都是一样的,都是基于基尔霍夫节点电流定律的原理,即:
穿过零序互感器的导体中,如果流入的电流不等于流出的电流,零序互感器感应出不为零电流,通过放大去推动脱扣机构迅速切断线路,从而防止触电发生。
回复