YJV电缆的计算系数是多少?
tomasy
tomasy Lv.2
2005年01月10日 16:18:28
只看楼主

现在要计算电缆压降,手边没有资料,那位同行知道YJV电缆的计算系数是多少?请告诉我。谢谢!

现在要计算电缆压降,手边没有资料,那位同行知道YJV电缆的
计算系数是多少?请告诉我。谢谢!
ttt001
2005年01月10日 17:09:05
2楼
计算系数是什么概念?好象没有针对特定电缆的固定系数啊!如果希望计算压降,需要查选用电缆的电阻率,你最好把问题问的再具体一些,或者自己去查。
回复
qyfy
2005年01月10日 17:30:55
3楼

不同环境温度下的载流量修正系数
不同土壤热阻系数下的载流量修正系数
回复
雨过天晴
2005年01月10日 18:01:11
4楼
楼上说的是修正系数,计算系数是计算线路电压降的一个简化系数,和电缆导线的电导率、额定电压有关。
手边没资料,隐约记得铜芯是42左右。
楼主帖子发重了,令一个我帮你删了。
回复
tomasy
2005年01月10日 22:21:51
5楼


找了一下我的手册,内容不全,铜芯电线是77,没说电缆是多少.
回复

相关推荐

APP内打开