温度探头是设在板换二次侧的进水口上还是出水口?
yuan_toxic
yuan_toxic Lv.6
2008年01月01日 22:17:23
来自于采暖供热
只看楼主

小弟一直是做采暖和生活热水的,现遇到一个泳池项目,泳池150m3,初次加热用锅炉加热,泳池恒温有专门的设备。电锅炉功率160kW(只有那么大的配电容量),我的设计是将温度探头设在板换二次侧的出口,而且出口温度可以自己设定;但甲方要求将温度探头设在板换二次侧的进口,也就是泳池的回水管上。 业主的意思是把温度探头设在板换二次侧,根据泳池的回水温度来判断锅炉的启停,泳池回水口在泳池的底部,供水口在泳池的上部。例如温度设定28度,当泳池回水到28度时,电锅炉就停止加热。但这样存在一个问题就是泳池在循环加热的过程中泳池的水是会分层的,底部28度不代表泳池的温度是28度,表面的水温无法确定。

如果按我的设计就是板换二次侧恒温出水,这样加热的时间可能会长一点。

请教前辈:哪种方法比较好?

minyan11
2008年01月02日 12:01:53
2楼
"温度探头设在板换二次侧"的方案好,关于分层,不太明显,因为水是流动的。
你的方案运行能耗高,但水温稳定,不过业主的方案通过制度管理和操作是能保证水温舒适度的。

以上仅仅是分析,不管是那种方案,通过严谨的设计都会达到最终目的,但是,我们做设计的,要站在用户角度考虑,施工成本,运行成本,效果都要考虑。

最好发个图纸,大家参谋!