今天一个朋友打电话说他那里装的日光灯不知出了什么问题搞不好,后来看过后也不知道为什么。灯管用的是T8,通电时灯管一头发红,镇流器嗡嗡响并有轻微的震动。全厂2600多盏灯,接近四分之一都这样。哪位高人指点一下了!先替朋友谢谢大家!
今天一个朋友打电话说他那里装的日光灯不知出了什么问题搞不好,后来看过后也不知道为什么。灯管用的是T8,通电时灯管一头发红,镇流器嗡嗡响并有轻微的震动。全厂2600多盏灯,接近四分之一都这样。哪位高人指点一下了!先替朋友谢谢大家!
12楼
估计灯泡质量和电网电压都同时存在问题。
回复
13楼
电压低不是主要原因,启辉器质量问题较大。因为电压低应该是不启辉,但不是灯丝老发红。
回复
14楼
电压过低
回复
15楼
200V你还不觉得有问题,都10%了
回复
16楼
你说灯管只有一端亮,我认为这些灯管至少存在问题,要不为什么会只有一端亮,因为日光灯在启动过程中,灯管两端的灯丝是串联在线路中的,即使电压低,也应该是要么两端都亮,要么两端都不亮,怎么会一端亮一端不亮,如果一端亮一端不亮,说明要么不亮那端的灯丝已经短路,要么两端灯丝的电阻相差很大。
回复
17楼
电压过低,气温过低,产品质量有问题灯管不存在问题
回复
18楼
灯管不存在问题,请解释一下,相同大小的电流通过灯管两端的灯丝,为什么一端发红一端不发红?
回复