钢芯铝绞线LGJX-185/25 我上网查的载流量如下:————70℃ 80℃ 90℃ 185/25 379 468 540 请问:我们一般在实际使用的时候是按多少温度计算最合理和安全啊?
钢芯铝绞线LGJX-185/25 我上网查的载流量如下:
————70℃ 80℃ 90℃
185/25 379 468 540
请问:我们一般在实际使用的时候是按多少温度计算最合理和安全啊?
2楼
顶
回复
3楼
按允许电流选择导线和电缆,必须能够承受负荷电流长时期通过所引起的温升,一般导线的最高允许温度为+70℃,导线温度升高时,导线接头处,导线与电器连接处会发热而氧化,而氧化又会使接触电阻加大,促使进一步发热,形成恶性循环,甚至造成导线烧断,造成事故和灾害。
电线、电缆线芯允许长期工作温度(摘要)
裸铝、铜绞线 70℃
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
6~10KV 90℃ 35KV 80℃
使导线和电缆的温度不超过允许温度,导线和电缆中所通过的最大电流叫做允许电流。裸导线的允许电流与导线材料、结构和截面大小有关,同时还与周围环境的气温有关,周围环境温度越高,导线允许电流越小。一般只列出标准空气温度为25℃时导线的允许电流。求其它温度的允许电流是,乘以一个校正系数。
K=√t1-t0/ t1-t2
式中 t1------电线、电缆线芯最高允许长期工作温度
t0-------敷设处的环境温度,
t2-------已知载流量标准中所对应的环境温度。
导线的允许电流可利用下式计算 I1 = I2Kt
式中 I1------- 导线的允许电流,I2-------标准温度下导线的允许
Kt -------允许电流的温度校正系数。
在实际工作中,所用的环境温度应是一年中较高的温度,通常用当地最热月分的最高气温平均值作为环境温度(5年一遇)。
按经济电流密度调整线路的负荷。导线载流的经济电流密度对应于经济截面积的电流密度。经济电流密度与导线及线路最大利用时间有关。如下表所列。
年最大利用时间(h) 〈3000 3000~5000 〉5000
导线材料(或品种) 经济电流密度(A/mm2)
裸铜线或铜母线 3.0 1.65 2.5
裸铝线或铝母线 1.95 2.25 1.15
按经济电流密度来选择线路导线的截面时,可用下式进行计算。
S = IG/J
式中 S --------导线截面积(mm2)
IG--------最大负荷电流(A)
J----------经济电流密度(A/mm2)
回复