请教小(一)型水库卧管设计流量怎么确定?
lwylih
lwylih Lv.2
2007年12月31日 23:23:05
只看楼主

偶初次接触水库,请教各位大侠,比较小的一个小(一)型水库采用三大件布置后,如果放水建筑物采用卧管,卧管设计流量怎么确定?偶只记得以前搞水保骨干坝时两大件结构,一般按3-5日(最大不超过15日)放空一次设计洪水总量确定的。(30年设计洪水163万方),现在多了溢洪道,卧管设计流量按多少日放空计算啊?哪位给解答一下,谢谢!

偶初次接触水库,请教各位大侠,比较小的一个小(一)型水库采用三大件布置后,如果放水建筑物采用卧管,卧管设计流量怎么确定?偶只记得以前搞水保骨干坝时两大件结构,一般按3-5日(最大不超过15日)放空一次设计洪水总量确定的。(30年设计洪水163万方),现在多了溢洪道,卧管设计流量按多少日放空计算啊?
哪位给解答一下,谢谢!
免费打赏
jiahaomou
2008年01月01日 17:55:51
2楼
a、卧管放水流量的确定
由于本骨干工程有溢洪道,平时库内水位在溢洪道底面以下,在水库尚未淤满之前,考虑坝体安全及前期养鱼,后期边淤边种的原则,采用7天泄完库内水量(即设计拦泥总量)来计算下泄流量:
Q设=W拦/(7×24×3600)=38.97×104/(7×24×3600 )=0.644m3/s
b、放水孔尺寸确定:
采用平孔进水方式,同时开启上下三孔放水,台阶级差0.4m,第一孔水头为0.4m,第二孔水头为0.8m,第三孔水头为1.2m,放水孔直径为:
d=0.68[Q/(H11/2+H21/2+H31/2)] 1/2
式中:Q—设计下泄流量,m3/s;
d—放水孔直径,m;
H1、H2、H3—第一、二、三孔孔上水深,m。
经计算d=0.27m,取d=0.30m。
c、卧管断面及结构设计
卧管断面尺寸确定时,考虑水位变化而导致的放水孔调节,比正常运用时的流量加大20%,即Q加=0.773 m3/s。根据地形条件,卧管底坡采用1:2.0,当卧管底宽0.65,正常水深为0.2m,由明渠均匀流公式计算放水量:
Q=wC(Ri)1/2
其中 Q—泄水流量,m3/s;
w—过水断面面积,m2;
i—卧管比降;
C—谢才系数,C=R1/6/n,n为糙率,取0.025,R为水力半径,R=w/x=(0.65×0.2)/(0.65+0.2×2)=0.124,则
Q=0.914m3/s﹥Q加 =0.773
考虑到放水孔水流跌落卧管时的水柱溅起,方型卧管高度取正常水深的3倍,即3×0.2=0.6,故确定卧管断面尺寸为0.65m×0.65m。
卧管顶部高程按《水土保持治沟骨干工程技术规范》(SL289—2003)应高出设计水位0.5~1.0 m ,取1.0m,即卧管顶部高程为493.5m,卧管底部高程按《水土保持综合治理技术规范GB/T16453.1—15453.6—1996》应设在坝高1/3以下,取坝高的7.0m处,即第一放水孔高程为478.0 m,则卧管垂直高度H=18 m ,水平长L=36m,卧管斜长40.2m,38个台阶。
其结构为浆砌石砌筑,采用M7.5水泥沙浆砌块石(盖板为钢筋混凝土),底板厚0.4m,侧墙底宽0.8m,基础外延长0.15m,卧管底部每隔5m做一道0.5m×0.5m的抗滑齿墙,以增加底板的稳定,齿墙间设伸缩缝,缝内填二粘三油止水。
d、消力池断面与结构尺寸确定
消力池为浆砌石基础,边墙与钢筋混凝土相结合的矩形结构。底板厚0.55m,外伸长0.25m,采用M10水泥沙浆砌块石。消力池深度、长度取决于第二共轭水深
h″=0.5h′[(1+8γQ2/(gb2 h′3))1/2-1]
h′---第一共轭水深,0.177m;
h″---第二共轭水深,m;
b-----卧管宽度,0.65m;
γ----系数,采及1.1;
Q-----卧管加大流量,0.773 m3/s ;
g-----重力加速度,9.81
经计算h″=1.25 m
消力池深度d0=1.25(h″- h0)=0.57m
h0—输涵洞正常水深,0.795m
取消力池深度d0=0.60m;消力池长度Lk=(4~7 h″),取4.9倍h″,则Lk=4.9×1.25=6.13m,取6.2m。
消力池宽与卧管同宽为0.65m。
回复
jiahaomou
2008年01月01日 18:11:33
3楼
上面回答的是小淤地坝中的卧管流量计算办法,如是按小水库来设计,其卧管的流量不能按淤地坝的卧管流量方法来确定,因为淤地坝库区内要种植农作物,卧管放水流量按农作物耐淹天数来计算,作为小水库其主要功能为蓄水灌溉等,卧管放水流量要根据水库下游用水情况来确定,如用水主要是灌溉,要据灌溉面积、灌水定额、灌溉制度,通过计算确定放水流量。
回复
lwylih
2008年01月02日 10:32:19
4楼
谢谢。骨干坝的标准我知道。现在是个水库,并且没有灌溉任务,这个水库最主要的任务就是防洪。有溢洪道的情况下卧管流量怎么确定?我觉得应该和骨干坝的标准不一样吧?
回复
chf99
2008年01月02日 20:01:40
5楼
分析的很好,以前自己都是乱搞的,现在知道是怎么回事了`1
回复
jiahaomou
2008年01月02日 23:00:14
6楼
没有灌溉任务是否有其他供水任务,如也没有供水任务,纯属为防洪而建的小水库,小(一)水库滞洪库容一定很小,那么卧管设计流量要考虑汛前水库放空,增加滞洪库容,结合水库所在地区的水文特征和防洪标准,来确定卧管的设计放水流量。
回复
lwylih
2008年01月03日 17:46:08
7楼
纯属为防洪而建的小水库.是除险加固的水库,老坝址没库容淤积平了,准备移址新建。30年设计洪水163万方,500年校核365万方。准备增加溢洪道。楼上的老兄,到底怎么确定,给个明确的标准出来呀。比如说用几天排空设计洪水来确定?
回复
ndxsqy
2008年01月03日 20:34:50
8楼
学习中!!!!!!!!
回复
lwylih
2008年01月12日 11:02:34
9楼
怎么没人说话呀
回复
liuaiguo003
2010年07月08日 12:26:13
10楼
我想请教你水库卧管平流纯灌溉(不参与泄洪)放水管径的确定
我现急一个水库的卧管放水管径的计算,已知设计农田灌溉流量Q=0.6m3/s,卧管设计为单孔三级,三级分别是:H1=0.4m,H2=0.8m,H3=1.2m.请问卧管平流纯灌溉放水管径d是多少?用什么公式计算?在放水时,1.2米深打开时的压力是多少?用什么公式计算?求详细解答。万分谢谢。


2010年7月24日再次提出上述问题: 问题提出了几天了,还没有得到解决!急求各位!

[ 本帖最后由 liuaiguo003 于 2010-7-24 17:16 编辑 ]
回复
xspring2010
2010年07月16日 08:38:34
11楼
haha
回复