多层住宅插座配线
wangruchuan
2007年12月31日 08:06:15
只看楼主

我这里多层住宅户内箱图纸设计的:普通插座17个,一个20A两极漏电保护,线为3*4MM2,我想变为3*2.5MM2,行吗?规范上没有规定配多大的线,只有规定一个插座按50瓦考虑,50*17=850W,2.5的线足够了。卫生间,厨房,空调都单独设计了回路。另外每户设计8000瓦,干线应该配多大的,设计的是3*16.8000/220/0.9=40.40A,查载流量表35度情况下10MM2的线的安全载流量为64A,足够了。但设计说要乘1.25的系数,乘了才50A,也够。但设计又说现在电线质量不好,必须用16的。不知道这样设计合理吗,1.25是如何得来的,依据在那,请大家给算一下,谁说的有理:1、用2.5的线合理吗。2、用10平方的线依据的对吗?现在不都要求节能吗,等待中。。。。。。。

2007年12月31日 15:28:28
2楼
不知道多大面积的住宅?
17个插座通常都分为两个回路了(每回路不宜超过10个插座),不知为什么要设计成一个回路,

用3*4MM2,主要是考虑,插座数量多\,前家庭用电量都大,用3*4MM2是合适的

电源进线,住宅设计规范规定了不少于10mm,你查那个表是空气中敷设的载流量,也不清楚进线断路器为多大?

回复
wangruchuan
2007年12月31日 16:01:04
3楼
130平米,进线开关为40A,还有跃层式的有200平米,也是按8千瓦设计的,穿塑料管的载流量为46A,10平方的也能满足需要,为什么要选16 的。
回复
frank_36
2007年12月31日 16:55:44
4楼
40A的断路器,10mm2,多层住宅,我认为是行的!当然人家是设计,会说更保险一点
我设计的住宅用的40A断路器,用的也是10mm2,....审图的人没有说我什么
10个插座内,用2.5mm2是可以的!

200平米也用40A?.....不清楚为什么

回复
wangruchuan
2007年12月31日 17:54:33
5楼
我这里供电局每户负荷要求6-8千瓦,多了不给,但是设计不知道这个规定,200平米也设计8千瓦可能是考虑虽然平方多了,但负荷使用率和130平米差不多吧。
回复
sampan405
2008年01月03日 22:16:06
6楼
应该用16平方的
插座也应该分2个回路,规范也有规定
回复
da0539
2008年01月04日 08:53:05
7楼
按照不同的住宅类型所选用的用电系数也是不同的,旧村改造经济适用房和豪华住宅或者公务员宿舍取值是不可能按照一个标准的,所以计算截面积之前一定要考虑这些因素。
回复
hxian2005
2008年01月04日 21:41:12
8楼
按8千瓦设计,应该选用16平方的导线,
另插座也应该分2个回路,规范也有规定。
回复
wangruchuan
2008年01月05日 20:03:48
9楼

按8千瓦设计,应该选用16平方的导线,
另插座也应该分2个回路,规范也有规定。
请问楼上能告诉我那个规范吗,谢谢!
回复
hbxiaodian
2010年07月06日 09:38:39
10楼
:D
回复

相关推荐