在热水采暖系统中,压力表的读数是绝对压力还是相对压力?在热水供暖系统中,定压方式的不同是否会造成压力表读数的不一致?比如20米高的楼,在回水点设置高位水箱定压,水位高度24米,这样在回水点的表压应该是24米。如果在回水点用定压罐定压,由于定压罐与室外大气隔离,是完全的闭式系统,这样回水点表压是不是应该是14米?希望得到大家的帮助
在热水采暖系统中,压力表的读数是绝对压力还是相对压力?
在热水供暖系统中,定压方式的不同是否会造成压力表读数的不一致?
比如20米高的楼,在回水点设置高位水箱定压,水位高度24米,这样在回水点的表压应该是24米。如果在回水点用定压罐定压,由于定压罐与室外大气隔离,是完全的闭式系统,这样回水点表压是不是应该是14米?希望得到大家的帮助
2楼
在热水采暖系统中,压力表的读数是绝对压力还是相对压力?
相对压力
在热水供暖系统中,定压方式的不同是否会造成压力表读数的不一致?
会造成压力表读数的不一致
…… …… 这样回水点表压是不是应该是14米?
不一定
回复
3楼
就是说,定压罐定压是否是比高位水箱定压在定压点的表压要低一个大气压,就是0.1MPA?
回复
4楼
1.压力表的读数是相对压力,
在这个前提下考虑其他;
2.不会造成读数的不一致;
3.读数是24米,即0.24MPa.
回复
5楼
同意4楼的看法
回复
6楼
实地看一下.
回复
7楼
同意4楼
回复
8楼
其实压力应该是一样的,就算用定压罐,所给的压力也应该是相对压力加一个大气压的压力,所以压力表的读数还是二十四米,压力表的压力如果在14米的话,就相当于系统处于真空状态了,一加热就汽化了。想明白了,谢谢大家給与帮助;-)
回复
9楼
、压力表的读数是表压力(相对压力),要换算成绝对压力,就要再加上当地大气压。
2、定压方式不同,压力表的读数是不一致的。
比如,采用开式膨胀水箱定压,回水点压力表读数应接近定压线的相对高度;如采用气压罐和补水泵定压,则压力表读数应接近气压罐内压力和补水泵设定压力。但无论如何,在管路特性确定以后,在泵流量一定时,供回水压差是一个定值。如采用补水泵定压时,回水压力提高时,供水压力也相应提高,供回水差值一定。
回复