大家建议是用35直变0.4还是35变10再变0.4
liuhaidong8210
2007年12月30日 11:43:45
只看楼主

有一商业房地产项目 市政进线是35KV 计划2个方案 1:变压器选35/0.4的8台1250kvA, 2:变压器选1台10000kvA35/10的,然后跟8台1250kvA10/0.4的变压器谁给点建议哪个好点?

有一商业房地产项目 市政进线是35KV
计划2个方案 1:变压器选35/0.4的8台1250kvA,
2:变压器选1台10000kvA35/10的,然后跟8台1250kvA10/0.4的变压器
谁给点建议哪个好点?
免费打赏
wenzi_chen2006
2007年12月31日 23:26:57
2楼
如果负荷集中在一栋楼,就选35变0.4,否则应该考虑35变10,变0.4
回复
liuhaidong8210
2008年01月04日 19:48:27
3楼
恩,谢谢 提供建议
回复
ccr100001
2008年01月06日 20:45:21
4楼
当然是35kV变0.4,这样可以节省投资