本人是做10-35KV高压元件的,想自己学成套二次设计,不知如何入门,原理图还是懂的,手工接线也基本知道,就是在把原理图转换成接线图时应注意什么,比如哪些应上端子?(跨板接线的是不是要上端子)?端子排上排列顺序?面板上元件的排列问题,又有哪些柜子有小母线,希望大家指教.另外SUPERWORKS中如何处理二次插件问题,(把二次插件内的回路忽略,接线只接到二次插件上,在生成接线图时如何处理没有二次插件图库问题)
本人是做10-35KV高压元件的,想自己学成套二次设计,不知如何入门,原理图还是懂的,手工接线也基本知道,就是在把原理图转换成接线图时应注意什么,比如哪些应上端子?(跨板接线的是不是要上端子)?端子排上排列顺序?面板上元件的排列问题,又有哪些柜子有小母线,希望大家指教.
另外SUPERWORKS中如何处理二次插件问题,(把二次插件内的回路忽略,接线只接到二次插件上,在生成接线图时如何处理没有二次插件图库问题)
2楼
结合接线图、原理图、位置图、进行安装、维修、设计的。入门学电气二次设备。
回复
3楼
兄弟你是不是自己做二次接线的,要是自己做过
那高压设计人员总会有图给你吧,你可以参考下
原理图转接线图关键在于要懂得双向标记
回复
4楼
关键是哪些应上端子?(跨板接线的是不是要上端子)?端子排上排列顺序?面板上元件的排列问题,又有哪些柜子有小母线
我是做元件的.
回复
5楼
注意“对面原则”
端子排上的分、合闸回路与其他回路至少要有1目端子的间隔,尤其分闸回路
注意原理号,一个原理号可能有多目端子,都要用用短接片接好(即等电位)
回路依次排序:交流电流--交流电压--信号--控制--其他回路(不同的回路之间最好有1目端子间隔)
每个安装单位留2~5目备用端子
一般每个回路都是先排正电源,后排负电源(如101-103-105......102-104-106.....)
回复
6楼
简单易行、直接有效的办法:
去车间干一周,跟个二次线的师傅!
什么都明白了!
回复
7楼
感谢楼主,实属奇货可居;
希望大家都来积极地上传啊!
人尽其力,物尽其材,资源共享,共创繁荣。
网易电气,电工之家。
敬礼!
回复
8楼
对,去车间实习看看,就什么都知道了
回复
9楼
先去车间多看看,主要元件的布置,什么端子接什么线,工艺标准等等,多看多问多学
回复
10楼
说的好!支持一下!!
回复
11楼
支持下!
回复