防爆的几个问题,请教各位!
tsml
tsml Lv.5
2005年01月08日 21:16:59
来自于防雷减灾
只看楼主

防爆的几个问题,大家知道一个就回答一个吧,不一定要全回答,谢谢大家!1、请问填料函里用的防爆填料就是防爆隔离密封盒里所用的防爆胶泥吗?2、防爆接线盒接钢管的通口自带的堵头(一塑料接头,中间是一个较薄的橡胶圈堵死)是防爆的吗,不用时需要另加专门的空塞堵头吗?3、好多设备的进线口是压盘式引入装置,直接接电缆用的,好象没有螺纹,请问应该怎么接钢管?

防爆的几个问题,大家知道一个就回答一个吧,不一定要全回答,谢谢大家!
1、请问填料函里用的防爆填料就是防爆隔离密封盒里所用的防爆胶泥吗?
2、防爆接线盒接钢管的通口自带的堵头(一塑料接头,中间是一个较薄的橡胶圈堵死)是防爆的吗,不用时需要另加专门的空塞堵头吗?
3、好多设备的进线口是压盘式引入装置,直接接电缆用的,好象没有螺纹,请问应该怎么接钢管?
tsml
2005年01月08日 21:25:46
2楼
图11 压盘式引入装置
1—防止电缆拔脱装置;2—压盘;3—金属垫圈;4—钢质堵板;5—密封圈;6—连通节
回复
ttt001
2005年01月12日 20:33:27
3楼
1、可以是,但不一定是。
2、是,不需要额外的。
3、直接接电缆就可以,防爆是利用地面甩出的带反弯的防水接头。不是钢管直接接设备末端的。
回复
tsml
2005年01月29日 17:44:14
4楼
谢谢老大帮我解决了这么多问题,真是感激不尽!
对于第三个问题关键是有的回路是穿钢管走的BV线,并且这是1区内,不能有中间接头,又不能用接线盒转换成电缆线,这一般怎么解决?
回复
yukanlee
2005年02月01日 23:45:43
5楼
1、防火堵料=防爆胶泥?
2、不用的接线盒通口除胶圈外应该还有一金属园片,只有胶圈不能达到防爆要求的。一般厂家在产品出厂时都配备了至少一个。
3、建议楼主将你所说的“压盘式引入装置”更换成钢管步线的接头,这个主要是在设备定货时没有规定进线方式造成的。
不过这个接头你可以自制:保留2和紧固螺栓,把1作成内螺纹。然后采用防爆挠性管和钢管连接。需要注意的是:对于采用BV导线的密封圈5应该更换成适用于导线的那种。(电缆的是一个孔,导线的则是多孔)
回复

相关推荐

APP内打开